При проектировании подключения нового объекта к сети 10 кВ столкнулись с тем, что кабель нужно прокладывать в уже существующих трубах под землей. Проблема в том, что точный внутренний диаметр этих труб 50 мм. В итоге перед закупкой кабеля возник вопрос какой именно тип и сечение выбрать, чтобы он гарантированно прошел по трассе и не застрял при протяжке.
Шайтан вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:35   #2
OlegOlegovich
Member
 
Аватар для OlegOlegovich
 
Регистрация: 12.06.2024
Автомобиль: LADA Xray
Сообщений: 46
Re: Прокладка кабеля в трубе 50 мм

Зря вы надеетесь втиснуть высоковольтку в такие узкие проходы, поскольку трение при затяжке на длинных дистанциях может просто разорвать внешнюю оболочку или деформировать экран. Зачастую старые коммуникации забиты песком или имеют крутые изгибы, которые не видны на схемах, а теперь вы рискуете застрять намертво на середине пути.
OlegOlegovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:39   #3
Memas
Junior Member
 
Аватар для Memas
 
Регистрация: 23.03.2026
Автомобиль: LADA Xray
Сообщений: 16
Re: Прокладка кабеля в трубе 50 мм

Это очень плохо, что вы ограничены в размерах кабель-канала, иногда проще проложить новый на больший диаметр, чтобы удалось свободно проложить новую линию. Думаю что вам подойдет кабель АПВПУ2Г 1х240, диаметр и другие его характеристики можете уточнить вот здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/apvpu2g-1x240/ Вообще по правилам монтажа он должен быть размещен в свободном пространстве, ваши 50 мм это предельный минимум как по мне.
Memas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +4.